On est confrontés à la problématique qu'on nous propose une toiture plate pour y installer des panneaux PV inclinés et on trouve après que la classe d'isolation est B ce qui est trop 'mou' pour utiliser un système de lest.
En tout cas, notre installateur ne veut pas faire jouer son assurance décennale. Il serait possible que le lest 'perce' la couche d'étanchéité isolante avec les années.
Avez-vous déjà eu le cas et comment vous en êtes-vous sortis ?
Y a-t-il un moyen technique pour sauver le projet car nous avons déjà investi pas mal de sous en études et de sueur pour arriver à avoir toutes les autorisations, conventions etc. ? P.ex. en mettant des nattes caoutchouteuses ou similaire en dessous des lests ?
Existe-il des avis techniques sur cette problématique pour rassurer les assurances ?
Merci pour vos retours appréciés
Andreas Müller
CV Faucigny Genevois
CitoyENergie
- Se connecter pour poster des commentaires
Bonjour, il faudrait peut…
Bonjour, il faudrait peut être voir une possibilité de mettre une couche sur toute la surface de l'isolation par l'intermédiaire d'une plaque ciment par exemple (type Knauff Aquapanel Outdoor 13 mm d'épaisseur)
ce genre de plaque résiste bien à l'écrasement (voir doc technique=
c'est une plaque ciment armée d'un treillis de fibre facile à travailler et pas très lourde masse surfacique 15 Kg/m2
c'est juste une idée qui mérite d'être creusée, sans toutefois être validée techniquement
bon courage à vous , centrales villageoises du haut jura
https://www.knauf.fr…
https://www.knauf.fr/solutions/produit/aquapanel-outdoor-generalites