Bonjour,
Nous avons une opportunité sur un bâtiment agricole. Le bâtiment nous permettrait d'installer 95 kWc mais le réseau ne supporte que 24 kVA. On va donc se limiter à 35 ou 36 kWc en vente total, mais on se dit qu'on pourrait également compléter par une centrale de quelques kWc pour l'autoconsommation pure de la ferme.
L'idée serait d'avoir 2 installations distinctes, avec 2 demandes de raccordement, mais réalisées en même temps :
- 36 kWc au nom de NID'énergies, vente totale, sur un nouveau PDL/Compteur
- 6 kWc au nom de l'agriculteur, autoconso totale, sur PDL/compteur existant
Quelqu'un sait-il nous dire dans quelles conditions est-ce que ce montage est faisable (d'un point de vue ENEDIS / EDF-OA)?
Merci
- Se connecter pour poster des commentaires
Bonjour
La règle du P+Q s'applique à ce cas de figure et si vous faite l'installation comme vous la décrivez (36 kWc + 6 kWc), vous aurez le tarif de vente totale correspondant à la tranche [36 kWc - 100 kWc].
Si vous voulez avoir le tarif d'achat de la tranche [9 kWc - 36 kWc], il faut que la somme des puissances des 2 installations ne dépasse pas 36 kWc, sauf à décaler dans le temps l'une des 2 installations (18 mois).
Loïc TEYSSIER
CV PASSERELLE ENERGIE
Le 2020-06-10 09:34, Site Centrales Villageoises a écrit :
C'est noté, merci pour la réponse rapide
On espérait que la seconde installation étant en auto-conso pure avec blocage strict d'injection vers le réseau, elle ne rentrerait pas dans le calcul de Q.
Le 2020-06-10 10:00, Site Centrales Villageoises a écrit :
Jean-Paul Pique
projet Energie38330:Â https://gresi21centralesvillageoises.com/category/energie38330/
Roz'amitié: https://rozamitie.garradin.eu/
pages web: http://jp.pique.free.fr/ et/ou https://cv.archives-ouvertes.fr/jean-paul-pique/
421 chemin de la tour d'Arces
38330 Saint Ismier
tél: 06 52 67 80 51
Bonjour, Peut-être que la…
Bonjour,
Peut-être que la solution serait de se contenter de 3kWc en autoconsommation sans demande de raccordement mais simple déclaration à ENEDIS. Q = 0 et supprime le problème P+Q.
Belle journée
Michel LOPEZ