Bonjour,
Deux informations se sont rencontrées dans mon cerveau :
1°) l'obligation, depuis la récente prise en compte, par ENEDIS, de l’arrêté du 9 juin 2020, de régler les onduleurs avec un déphasage ou cos(Phi) de 0,94
2°) la puissance à prendre en compte est la puissance active, P, en kW, et non la puissance apparente, S, en kVA, délivrée par les onduleurs (injectée dans le réseau + autoconsommée).
Le seuil étant de 100 kW, il correcpond donc à une valeur de puissance d'onduleur de 100/0,94 = 106,38 kVA et non plus 100 kVA.
Ai-je bien compris ?
Si oui, il faudra mettre à jour DEV_FIN_05_SIMU_DVP et consorts.
Michel LOPEZ