Bonjour les CV,
Je voudrais vous faire part d'une mauvaise expérience qu'on est en train de vivre avec enedis et vous invite à nous faire part si vous avez des problèmes similaires. Il s'agit du principe que le point d'injection d'une installation PV doit se trouver physiquement au même endroit que le point de soutirage (point de coupure) si le bâtiment est déjà raccordé au réseau. Ce principe, s'il existe probablement depuis un certain temps, n'était pas appliqué systématiquement dans le passé (vous pouvez confirmer ?).
Par ailleurs, il semble que ce principe s'applique uniquement pour les installations supérieures à 36 kVA (juste ?).
Il se trouve que pour une de nos installations (65 kWc) et après finalisation de toutes les études et soumission du dossier de demande de raccordement à enedis, nous avons dû revenir en arrière pour le plan de raccordement. Si initialement, il était prévu de se brancher sur le réseau le plus près, avec une tranchée de 10m, nous devons maintenant faire une tranchée de 43m avec un total de surcoût de 6000 EUR.
Cela met en péril le projet. Nous allons certainement avaler ce crapaud et y aller quand même, mais sans subvention le projet n'aurait plus été viable.
Pour un autre projet qui est dans nos tuyaux, si le même principe est appliqué, il risque de tomber à l'eau complètement car le réseau de soutirage est saturé. Nous voulions nous brancher sur un autre réseau qui passe de l'autre côté du bâtiment qui permettrait sans problème d'injecter (seule solution : déplacer le point se soutirage, mais avec quels risques ?).
Merci pour vos retours si vous en avez afin de partager l'expérience et de pouvoir en parler à enedis (?!).
Très bonne continuation à tou(te)s
Andreas
pour la CV Faucigny Genevois CitoyENergie
- Se connecter pour poster des commentaires
Bonjour Andreas, Notre…
Bonjour Andreas,
Notre toute petite et jeune experience dans ce domaine est que
- 2 des 3 bâtiments des toitures en cours de notre première vague étaient hors norme du côté soutirage (vetusté parfois + CCPI en plein milieu de la parcelle alors qu'ils doivent être en limite du domaine public).
- Enedis Bretagne est très à cheval sur l'exigence de proximité des CCPI (fusibles) et leur manoeuvre (sinon leur implantation) depuis le domaine public. En effet, s'ils ne peuvent entrer couper le soutirage, il leur faut couper le quartier.
- sur les 2 projets, on a réussi ensemble à trouver des solutions. Par ex, il semble que Enedis puisse implanter une commande à distance de la coupure côté soutirage depuis le domaine public. Dans l'autre cas, comme Enedis préfère qu'on se branche sur le réseau externe plus récent plutôt que sur le vieux réseau (public aussi mais enterré dans la cour interne de l'école), Enedis devrait prendre à sa charge une partie des coûts (je croise les doigts, on n'a pas encore les devis).
Jean-Luc , CVOC
Bonjour. Notre expérience…
Bonjour. )
Notre expérience dans le dialogue avec ENEDIS est que nous avons une part possible de "négociation" :
Pour une installation de 100 kWc nous avons réussi à réduire le coût de raccordement d'un facteur 3 et nous venons, la semaine dernière, de signer un convention avec le centre ENEDIS de notre département qui nous permettra de connaître approximativement le coût de raccordement de nos prochaines installations PV dès le début de notre étude (voir
Je pense que toutes les CV ont intérêt à établir ce genre de convention avec leur centre ENEDIS.
Ca ne répond pas directement à vos questions (je pense que les réponses dépendent malheureusement de chaque interlocuteur ENEDIS) mais ça vous donne une piste pour l'avenir.
Amitiés.
Jean-Michel SERVANT
CV Pays d'Aigues
Bonjour Andreas 1/ même…
Bonjour Andreas
1/ même réponse que Jen Michel : Je pense que toutes les CV ont intérêt à établir ce genre de convention avec leur centre ENEDIS
2/ nous avons 10 sites ( dont 2 à 99 kWc) est chaque solution est différente, mais pas forcement que le CCPI en limite de parcelle ( cadastre).
Je vais rechercher dans la NFC14-100 qui explique les points techniques de conception des branchements, mais de mémoire il est indiqué que le CCPI ( point de coupure et fusibles) doit être accessible depuis le domaine public sans franchissement d'accés controlé ( portail....).
3/ pour le sujet "que le point d'injection d'une installation PV doit se trouver physiquement au même endroit que le point de soutirage". La logique de sécurité va s'en dire et c'est ce qui est ecrit dans les prescriptions Enedis ( qui sont plus contraignantes que la NFC14-100) . En tout cas, rien a voir avec la puissance et pour nous c'est pas tout le temps le cas.
A bientôt d'échanger sur le sujet
Philippe RAMADE
CV collines Iséroises
Bonsoir a tous Voila un…
Bonsoir a tous
Voila un extrait de la NF C14-100 de février 2008:
5 Conception des branchements
5.1 Généralités
5.1.1 Nature du branchement
Le gestionnaire du réseau de distribution précise la nature du branchement : aérien, aéro-souterrain
ou souterrain.
La nature du branchement définie par le gestionnaire du réseau de distribution, tient compte
notamment de l’évolution prévisible du réseau.
5.1.2 Emplacement du coupe-circuit principal
Le coupe-circuit principal collectif (CCPC) ou individuel (CCPI) est placé sur une paroi verticale et
accessible depuis le domaine public, sans franchissement d'accès contrôlé. Cette prescription est
applicable au cas des branchements souterrains et, conformément au paragraphe 551.1.2 de la
norme NF C 15-100 aux branchements producteurs, venant par l'extérieur des bâtiments. Dans le
cas d'un poste de distribution publique intégré au bâtiment, les installations alimentant ce bâtiment
ne sont pas soumises à cette prescription.
Un accès contrôlé peut être une porte verrouillée (à code, à clef, etc.).
Ce coupe-circuit permet au gestionnaire du réseau de distribution de séparer du réseau
l'installation de l’utilisateur.
Et un extrait de celle de…
Et un extrait de celle de juillet 2021 ( applicable très prochainement), qui apporte des "contraintes" supplémentaires mais qui vont dans le sens de la sécurité. Cela peut parfois augmenter le cout des raccordements...
5 Conception des branchements
5.1 Généralités
5.1.1 Nature du branchement
Le gestionnaire du réseau de distribution précise la nature du branchement : aérien,
aéro-souterrain ou souterrain.
La nature du branchement définie par le gestionnaire du réseau de distribution, tient compte
notamment de l’évolution prévisible du réseau.
5.1.2 Fonction et emplacement du coupe-circuit principal
Les coupe-circuits principaux (CCPI, CCPC) sont prévus pour permettre de séparer du réseau
public de distribution, les installations des utilisateurs. Ces coupe-circuits doivent être accessibles
à tout moment aux agents du gestionnaire du réseau de distribution.
Le CCPC doit séparer du réseau un immeuble ou une partie d’immeuble y compris ses services
« communs ». Le coupe-circuit principal collectif (CCPC) ou individuel (CCPI) est placé sur une
paroi verticale et accessible depuis le domaine public, sans franchissement d'accès contrôlé. Cette
prescription est applicable au cas des branchements souterrains et, conformément au
paragraphe 551.1.2 de la norme NF C 15-100 aux branchements producteurs, venant par
l'extérieur des bâtiments.
Dans le cas d'un immeuble alimenté à partir de plusieurs coupe-circuit, la totalité des
coupe-circuits principaux (CCPC, CCPI) nécessaires pour couper l’intégralité des installations des
bâtiments concernés doit être située en un point unique.
Les installations dans l’emprise d’un même immeuble sont alimentées depuis un unique
branchement collectif.
Dans le cas d'un poste de distribution publique intégré à un ou plusieurs bâtiment(s) formant un
continuum bâti (par exemple parc de stationnement clos et couvert, caves, etc.), le coupe-circuit
principal n'est pas obligatoire sur chaque bâtiment .
Dans le cas d’un lotissement clos ne permettant pas l’accès permanent aux coupe -circuits
principaux et raccordés au réseau public de distribution, un ou plusieurs matériel(s) assurant la
fonction de coupure, accessible(s) depuis le domaine public, sans franchissement d'accès
contrôlé, doit(vent) être installé(s) en amont des coupe-circuits principaux afin de permettre, en
cas de besoin, la mise hors tension du lotissement.
Un accès contrôlé peut être une porte verrouillée (à code, à clef, etc.).